NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
Cyril_Must
Mar 14, 2022Aspirant
S3300-52X: error BPDU. Pourquoi???
Bonjour, On a repéré une saturation des logs d'une pile de switch netgear S3300 (28X et 52X). Les logs sont saturés par des lignes type (toutes les 2 secondes) : <11> Mar 14 16:56:32 Stack 1-1 MGM...
ValerieD
Mar 23, 2022Community Manager
Bonjour Cyril_Must,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
Il est probable que ces erreurs soient liées au STP donc vous pouvez tenter de désactiver sur des ports.
Pour ce qui est des différences pour le STP:
STP est standardisé, différentes marques fonctionnent très bien ensemble
STP (802.1d)
Cela peut prendre 30 secondes ou plus pour recalculer les liens et le réseau revient en ligne
RSTP (802.1w, Rapid Spanning Tree)
Très rapide (peut-être un ping perdu)
MSTP (802.1s, Multiple Spanning Tree)
Avantages lorsque nous avons un très grand réseau et beaucoup de VLAN (plus de 100)
Donc vous faites bien de rester en STP.
Pour plus de renseignements par rapport à votre souci, je préfère vous inviter à contacter le support technique NETGEAR qui aura plus de visibilité et de possibilités pour vous aider:
https://my.netgear.com/support/contact.aspx#
Bonne journée à vous,
Valérie D d
Equipe Netgear
Cyril_Must
Mar 23, 2022Aspirant
Bonjour,
Super. Merci pour cette réponse.
J'ai par ailleurs continué mon enquete sur les conséquences éventuelles et bien que ne m'expliquant pas pourquoi l'un des points d'accès Wifi le faisait et pas l'autre, j'ai effectivement désactivé le STP sur le port en question.
Et je vais en rester là à priori.
Cordialement.
Cyril