試験的にRSTPをNETGEARのSW 4台で構成して試験を行っていたが、GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)を用いた場合にのみ、RSTPが正常に動作しない。(Frimware V.1.0.5.35 最新)
発生条件
・GC752Xの全52ポートを同じ条件でRSTPに設定。
STP有効、FastLink無効、BPDU転送無効、自動エッジポート無効
・ほかのSWも同様に設定
・GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)を使用せずにRSTPを
構成すると正常に動作する。
(Forwading および Discardingは正常に割り付け動作する)
・GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)のいずれかをRSTPに
入れて構成すると、RSTPと認識されず、Manual Forwardingとなり、
ブロック動作が行われず、Loopが発生、通信不能となる。
・この状態でGC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)以外に接続すると
正常に動作する。(一部SWのLoopによる閉鎖ポートの解除は必要)
問題解決のため、IP設定とRSTP設定以外は何も入れない状態で発生するので、
GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)固有の問題と考えらえる。
どなたか、解決方法をご存じでしょうか?