返信

GC752X RSTPの異常挙動

Yama-oyaji
Follower

GC752X RSTPの異常挙動

試験的にRSTPをNETGEARのSW 4台で構成して試験を行っていたが、GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)を用いた場合にのみ、RSTPが正常に動作しない。(Frimware V.1.0.5.35 最新)

発生条件

 ・GC752Xの全52ポートを同じ条件でRSTPに設定。

  STP有効、FastLink無効、BPDU転送無効、自動エッジポート無効

 ・ほかのSWも同様に設定

 ・GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)を使用せずにRSTPを
   構成すると正常に動作する。
  (Forwading および Discardingは正常に割り付け動作する)

 ・GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)のいずれかをRSTPに
   入れて構成すると、RSTPと認識されず、Manual Forwardingとなり、
  ブロック動作が行われず、Loopが発生、通信不能となる。

 ・この状態でGC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)以外に接続すると

  正常に動作する。(一部SWのLoopによる閉鎖ポートの解除は必要)

問題解決のため、IP設定とRSTP設定以外は何も入れない状態で発生するので、

GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)固有の問題と考えらえる。

 

どなたか、解決方法をご存じでしょうか?

 

 

Model: GC752X|Insight Managed 52-Port Gigabit Ethernet Smart Cloud Switch with 2 SFP and 2 SFP+ 10G Fiber Ports
メッセージ1/1
ディスカッションのステータス
  • 0 件の返信
  • 775 件の閲覧回数
  • 0 件の賞賛
  • 1 会話中