- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
indirizzo 192.168.0.239 non raggiungibile
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
indirizzo 192.168.0.239 non raggiungibile
buona sera a tutti,
ho uno switch GS305E - Switch Gigabit Ethernet Plus a 5 porte al quale non riesco più ad entrare tramite la porta 192.168.0.239. qualcuno potrebbe darmi un aiuto? ho già provato ad resettare lo switch.
grazie
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Re: indirizzo 192.168.0.239 non raggiungibile
Gentile @jack_rm,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Avrei bisogno di maggiori informazioni inerenti al suo problema.
Le chiederei se ha provato ad usare il NETGEAR Switch Discovery Tool oppure verificato nella tabella IP/DHCP del suo router se l'indirizzo IP assegnato al suo switch sia quello?
L'indirizzo IP 192.168.0.239 è solo l'indirizzo IP se lo Switch è impostato su DHCP e non è connesso ad un server DHCP.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Rif.: indirizzo 192.168.0.239 non raggiungibile
I problemi potrebbero essere 2.
1. Lo switch ha preso un indirizzo IP dal DHCP e quindi non è più raggiungibile su 192.168.0.239 (il di default)
2. Il tuo PC è su una classe di rete diversa (es: 192.168.1.X) in questo caso devi metterti un indirizzo IP manualmente sulla scheda di rete (o wireless) che sia congruo, es: 192.168.0.80 in questo modo dovresti riuscire a raggiungerlo correttamente.
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Re: Rif.: indirizzo 192.168.0.239 non raggiungibile
Salve @jack_rm
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 😊
Concordo con quanto suggerito da @Redento.
Se lo switch è connesso in rete Lei potrebbe rilevarlo, utilizzando NETGEAR Switch Discovery Tool (NSDT) https://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx
o utilizzando uno scanner di rete generico, come ad es: "advanced ip scanner".
Se Invece, lo switch non è connesso in rete, può accedere via browser con indirizzo di default: 192.168.0.239
( ricordandosi di modificare la scheda di rete del pc come suggerito da @Redento ).
Le auguro una buona giornata.
Saluti,
GabrieleB
Team NETGEAR