Ciao a tutti, come da oggetto vorrei capire meglio come devo reagire in presenza di questi errori.

Il NAS è configurato in modalità ridondante.

Ricevo queste mail una o due volte l'anno, contenenti il seguente messaggio d'errore:

 

"Numero di settori riallocati aumentato nell'ultimo giorno.

Disco  2:
 Numero precedente: 112
 Numero corrente: 120

Un aumento degli errori SMART indica che potrebbe verificarsi un errore del disco a breve.  Se gli errori continuano ad aumentare, è necessario prepararsi a sostituire il disco."

 

  1. Quando è il momento esatto di cambiare l'hard disk?
  2. Cosa significa che siano relitivi al disco 2 e non all'1? il disco 1 è in buone condizioni visto che non ho mai ricevuto messagi a lui relativi?
  3. Col NAS così configurato, qualora dovessi procedere alla sotituzione del disco 2, come effettuo l'operazione? Tolgo e metto un hdd nuovo senza rischiare di perdere nessun dato dal disco 1?

 

Ciao, grazie 🙂

Model: ReadyNASRND2000v2|ReadyNAS Duo v2 Chassis only
Messaggio 1 di 2
EvelinaS
NETGEAR Employee Retired

Re: chiarimento errori SMART

Salve @tommy_8729,

grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! 🙂

 

Può trovare una spiegazione generale circa gli errori SMART qui

 

Risposte:

  1. Prima di sostituire il disco, gli errori dovrebbero aumentare costantemente.
  2. Se non sono stati segnalati errori riguardanti il disco 1, questo significa che esso funziona correttamente.
  3. Prima di sostituire il disco è raccomandato eseguire una copia dei dati. Può trovare le istruzioni su come sostituire il disco sulla pag. 29-31 del manuale d’utente.

 