NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
mak_sbw
Mar 23, 2021Aspirant
S3300 - gekreuzte Verbindung
Hallo ins Forum, ich habe in meinem Netzwerk eine Gerätesteuerung hängen, die mir Probleme macht. Verbinde ich die Steuerung mit dem Netzwerk, kann ich nicht darauf zugreifen. Die Netzwerkeinstel...
mak_sbw
Mar 23, 2021Aspirant
Hallo DamianM ,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe schon vermutet, dass der Switch es automatisch erkennt.
Die Skizzen (Problemfall, funktionierende Lösung) habe ich per PM gesendet.
DamianM
Mar 24, 2021NETGEAR Moderator
Hallo mak_sbw,
vielen Dank für die Screenshots.
Ich bräuchte von Dir noch folgende Informationen:
-Wenn Du die Heizungssteuerung direkt an den S3300 anschließt, kannst Du die Steuerung anpingen? Ich nehme an, dass der GUI-Zugriff nicht funktioniert, stimmt das?
-Wie verhalten sich dann die LEDs an der Steuerung sowie am S3300?
-Was für eine FW-Version hat jetzt S3300?
-Haben auch andere Endgeräte solche Probleme bei Verbindung mit S3300?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- mak_sbwMar 25, 2021Aspirant
Hallo DamianM
hier die Infos:
-Wenn Du die Heizungssteuerung direkt an den S3300 anschließt, kannst Du die Steuerung anpingen? Ich nehme an, dass der GUI-Zugriff nicht funktioniert, stimmt das?
Ich erreiche das Gerät gar nicht, auch nicht per Ping.
-Wie verhalten sich dann die LEDs an der Steuerung sowie am S3300?
S3300: Netzwerkleuchte blinkt gelb, da das Endgerät nur 100 Mbit kann. PoE aus, da Endgerät direkt mit Strom versorgt wird.
Endgerät: Der Netzwerkanschluss hat leider keine LEDs
-Was für eine FW-Version hat jetzt S3300?
Unit No. Model Name Boot Version Software Version 1 S3300-28X-PoE+ B1.0.0.10 6.6.4.9 2 S3300-28X-PoE+ B1.0.0.10 6.6.4.9 -Haben auch andere Endgeräte solche Probleme bei Verbindung mit S3300?
Das Problem habe ich nur mit diesem Endgerät. Ich habe aber auch nichts baugleiches im Netz
- mak_sbwMar 29, 2021Aspirant
Hallo DamianM
hier meine Rückmeldungen:
-Wenn Du die Heizungssteuerung direkt an den S3300 anschließt, kannst Du die Steuerung anpingen? Ich nehme an, dass der GUI-Zugriff nicht funktioniert, stimmt das?
Auch pingen ist nicht möglich
-Wie verhalten sich dann die LEDs an der Steuerung sowie am S3300?
Der Netzwerkanschluss an der Steuerung hat leider keine LEDs. Am S3300 blinkt die Netzwerkleute, die PoE+-Leuchte ist natürlich aus
-Was für eine FW-Version hat jetzt S3300?
Hier ist die 6.6.4.9 installiert
-Haben auch andere Endgeräte solche Probleme bei Verbindung mit S3300?
Nein, mit anderen Geräten gibts das Problem nicht, allerdings habe ich auch kein baugleiches Endgerät
Gruß
- DamianMApr 01, 2021NETGEAR Moderator
Hallo mak_sbw,
vielen Dank für Deine Geduld.
Ich bräuchte von Dir noch ein paar Informationen, könntest Du mir diese angeben?
-Hast Du es mit dem Kabel Cat5E getestet?
-Hast Du am S3300 auch andere Ports getestet?
-Wenn Du die Heizungssteuerung direkt an S3300 anschließt, kannst Du in der MAC-Adressen-Tabelle die MAC der Heizungssteuerung sehen?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM