NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
Thomas-Mueller
Nov 17, 2021Aspirant
POE Wirrwarr bei GS308EP
Hallo Liebe Community,
ich habe mein Netzwerk etwas modernisiert, jedoch klappt die POE Stromversorgung nicht wie gewünscht.
Folgende Verkabelung habe ich:
1. Switch GS308EP, damit verbunden der 2. Switch GS105PE
am 1. ist ebenfalls der AccessPoint WN203 angeschlossen.
am 2. ist ein POE-Splitter für ein FTTH-Modem der Telekom angeschlossen.
(Alle anderen Geräte ohne POE habe ich mal weg gelassen)
Alles funktioniert reibungslos.
Jetzt habe ich den AccessPoint gegen den WAX610 ausgetauscht. Und nun spinnt die POE Versorgung. Am 2. Switch kommt jetzt nur noch 803.2af an, dies zeigt mir der 2. Switch mit seiner eigenen organgen LED. Somit funktioniert das Pass Through natürlich auch nicht mehr und am Modem kommt kein Strom an. Ein POE-Fehler wird mir am 1. Switch (auch auf der Webseite) nicht angezeigt.
Rein rechnerisch sollte mit der Strommenge von 2x Class4 POE Geräten der GS308EP doch klar kommen oder?
Im POE Status sieht man ja die tatsächliche Stromaufnahmen, die sind beide weit vom Limit entfernt. Eine Veränderung der Prioritäten, Modien und Erkennungstypen führen nicht zum Erfolg.
Habe ich einen Denkfehler, dass es doch für den Switch zu viel ist? Wie kann ich den 1. Switch zwingen, dass er dem 2. mehr Strom zur Verfügung stellt?
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe!
Thomas
Problem endlich gelöst:
Ich habe heute vorab eine neue Firmware für den GS105PE erhalten. Jetzt läuft alles so, wie es soll. Jedes PoE Gerät bekommt nun soviel Strom wie ihm zu steht.
Bin mal gespannt, wann diese Firmware dann offiziell zur Verfügung gestellt wird.
Ein schönes WE,
Thomas
6 Replies
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo Thomas-Mueller,
willkommen in der NETGEAR Community!
Könntest Du mir eine Skizze von Deiner Netzwerk-Topologie (mit allen Modellbezeichnungen) als Anhang schicken?
Ich wäre für Dein Deedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Thomas-MuellerAspirant
Mal ein Update...
da der Fehler mich sehr verwirrt hat, habe ich selbst einige Untersuchungen angestellt und mich an den Support gewendet. Im Labor konnte man mein Problem nachstellen und hat mich nun an einen L3 Ingenieur weiter geleitet...
Im Anhang meine Erkenntnisse.
Das Problem scheint mir unlogisch und kann eigentlich nicht auftreten.
Ich melde mich wieder bei Neuigkeiten.
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo Thomas-Mueller,
vielen Dank für diese Informationen.
Ich wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Thomas-MuellerAspirant
Problem endlich gelöst:
Ich habe heute vorab eine neue Firmware für den GS105PE erhalten. Jetzt läuft alles so, wie es soll. Jedes PoE Gerät bekommt nun soviel Strom wie ihm zu steht.
Bin mal gespannt, wann diese Firmware dann offiziell zur Verfügung gestellt wird.
Ein schönes WE,
Thomas
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo @Thomas-Mueller,
leider haben wir in diesem Moment keine solche Information.
Alle neuen Versionen werden immer hier zur Verfügung gestellt.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Related Content
NETGEAR Academy
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten mit der Netgear Academy - Lassen Sie sich schulen, zertifizieren und bleiben Sie mit der neuesten Netgear-Technologie auf dem neuesten Stand!
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Umfassende Supportpläne für maximale Netzwerkverfügbarkeit und geschäftliche Sicherheit