NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
RF-Dankau
Dec 18, 2019Tutor
AP redet nicht mit dem WLAN-Controller
Guten Tag,
wir verwenden für die WLAN-Verteilung in einem Berufskolleg einen Netgear WC9500. Dieser verwaltet mehrere APs.
Unsere Netzstruktur sind so aus:
WLAN-Controller WC9500 <-----> D-Link DGS-3620 <-----> D-Link DGS-3630 <-----> D-Link DGS-1210 <-----> Netgear WAC720
(Stack, 4 Units) (Stack, 4 Units)
Der AP ist vom WLAN-Controller aus Pingbar und ist auch die WebGUI ist per HTTP aufrufbar.
Das Problem in unserer Schule ist allerdings, dass der AP die Konfiguration vom WLAN-Controller nicht bekommt und keine Verbindung herstellt. Auch bei Werkseinstellung ist der AP in der Suche nicht zu finden.
Wird der AP eine Stack-Ebene höher direkt hinter den DGS-3620 angeschlossen, besteht direkt eine Verbindung zum WLAN-Controller und die richtigen Netze werden ausgestrahlt.
Eine manuelle Einstellung beim Port-Forwarding der CAPWAP-Protokolle im DGS-3630 Stack führt zu keinem Erfolg.
Wir haben bereits einen Call bei D-Link offen, diese haben sich das Problem ebenfalls angeschaut.
Werden für die Verbindung irgendwelche besonderen Protokolle verwendet, die ich beachten muss?
Guten Tag DamianM ,
das Problem hat sich heute geklärt. Bei den neuen D-Link-Switchen sind mehrere Sicherheitseinstellungen aktiviert, die auf der älteren Version nicht vorhanden sind. Bei der Deaktivierung der SIcherheitsoptionen hat der WLAN-Controller wieder eine normale Kommunikation mit dem AP zustande bekommen. Problem lag also nicht bei Netgear, sondern bei D-Link.
Somit schließe ich diesen Thread als abgeschlossen ab.
Mit freundlichen Grüßen
RF-Dankau
16 Replies
- AlexReasonAspirant
Hallo,
wird zwischen den Netzen geroutet? Sind die Systeme im gleichen VLAN? Ist der WC9500 als DHCP Server tätig oder übernimmt dies ein anderes System? Wurde der "DGS-1210" schon mal durch einen anderen Switch getauscht?
VG Alex
Hallo Alex,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Der Controller und der AP stehen im gleichen Netz/VLAN. Routing ist daher eigentlich nicht nötig. Dennoch haben wir testweise mal ein statisches Routing ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
An dem DGS-1210 kann es nicht liegen. Nachdem wir eine Brücke über den DGS-3630 gebaut haben und den DGS-1210 direkt an den DGS-3620 angeschlossen haben, hat dieses funktioniert. Somit steht fest, dass das Problem irgendwo auf dem 3630 liegt. Wir können leider aber nicht sagen, woran es fehlt, da der AP ja erreichbar und sogar Pingbar ist. Wäre irgendwie das Routing oder sonstiges falsch, würden wir nicht auf den AP kommen.
Der Controller steht in einem VLAN 603, die APs sind untagged in 603 und haben als tagged weitere VLANs für das WLAN.
Deswegen kam die Vermutung auf, dass irgendwelche Protokolle auf dem Weg fehlen, damit der AP den Controller als Discovered ansieht.
Gruß
- AlexReasonAspirant
Hallo,
wir hatten mal ein ähnliches Problem, da wurde die Option 43 des DHCP nicht richtig übergeben bzw. wurde abgeschnitten. Per Ping usw. war alles gut, nur der Controller erkannte die APs nicht mehr.
https://kb.netgear.com/25139/Access-Point-Discovery-and-DHCP-Option-43-with-a-WC7600
VG Alex