NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
Pejor
Mar 16, 2022Tutor
Datenträgertausch nach ATA-Fehlerwarnung auf Datenträger 1 bei RN422
Eine von zwei 3-TB-HDDs - Datenträger 1 (Internal) - meldet Zunehmende Anzahl von ATA-Fehlern. Ich beabsichtige, nacheinander beide Platten durch größere HDDs zu ersetzen. Eine Erweiterung ist dadurch möglich, dass man die defekte Platte durch eine größere ersetzt, die dann automatisch mit der vorhandenen synchronisiert wird.
Fragen:
1) Welcher der beiden Laufwerksschächte (links oder rechts) enthält den Datenträger 1?
2) Kann der neue Datenträger unformatiert in den betr. Schacht eingesetzt werden; wenn nein: Was ist zuvor erforderlich?
1 Reply
- PejorTutor
Erfahrungen:
- Datenträger 1 befindet sich im linken Schacht.
- Ersatzdatenträger kann dort unformatiert eingesetzt werden.
Die automatische Anpassung von 3 TB rechts auf 10 TB links dauert 8 Stunden. - Das Einsetzen einer korrespondierenden 10 TB Festplatte im rechten Schacht kann anschließend ebenfalls unformatiert erfolgen.
- Die Anpassung dieser Platte erfordert wiederum 8 Stunden.
Anschließend erfolgt automatisch erneut eine Synchronisation beider Platten,
die mehr als 12 Stunden dauert.
Dann endlich ist der Zustand "Redundant" und "'Online" erreicht.
Nebenresultate:
- Die neuen Datenträger Toshiba N300 NAS 10 TB klappern bei jedem Zugriff,
während die vorherigen Seagate Barracuda 3000 GB vollkommen still arbeiteten. - Die Unerreichbarkeit von NETGEAR Support während fortbestehendem Garantieanspruch ist eine Zumutung!
Related Content
NETGEAR Academy

Steigern Sie Ihre Fähigkeiten mit der Netgear Academy - Lassen Sie sich schulen, zertifizieren und bleiben Sie mit der neuesten Netgear-Technologie auf dem neuesten Stand!
Machen Sie mit!
ProSupport for Business

Umfassende Supportpläne für maximale Netzwerkverfügbarkeit und geschäftliche Sicherheit