NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.
Forum Discussion
tom-1
Nov 07, 2021Aspirant
GS105PE verliert öfter seine Konfiguration ohne Spannungsversorgung
Hallo, ich setze u.a. zwei GS105PE ein, Firmware V1.6.0.10. Beide GS105PE sind an einen TP-Link TL-SG2428P v1.0 angeschlossen und versorgen jeweils via PoE out einen Accesspoint und eine DECT IP Basi...
DamianM
Nov 08, 2021NETGEAR Moderator
Hallo tom-1,
willkommen in der NETGEAR Community!
Kannst Du mir mitteilen, ob Du an dem betroffenen GS105PE etwas zuletzt geändert hast?
Könntest Du mir Deine Netzwerk-Topologie (mit den Modellbezeichnungen) als Anhang schicken?
Funktioniert der zweite GS105PE einwandfrei?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- tom-1Nov 08, 2021Aspirant
Hallo, ich habe bei beiden GS105PE ein Firmwareupdate durchgeführt. Beim Switch der die Konfiguration mehrfach verloren hat, habe ich nach der dem Konfigurationsverlust (nun mehrfach) händisch das Kennwort neu vergeben (weil "wie auf Werkseinstellungen"), eine feste IP vergeben und einige EInstellungen in der Konfiguration vorgenommen.
Der andere GS105PE funktioniert bisher ohne Probleme, aber der wird auch nicht per PoE ein-/ausgeschaltet.
Netzwerktopologie siehe Anhang.
VG Tom
P.S. Konfiguration war heute wieder weg - hat sich via DHCP eine Adresse geholt.
Wie lange speichert ein GS105PE seine Konfiguration ohne Stromversorgung?
- DamianMNov 09, 2021NETGEAR Moderator
Hallo tom-1,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, wurde der PoE-Schedule auf dem TL-SG2428P konfiguriert und der dadurch gesteuerte GS105PE verliert seine Einstellungen bei jedem Neustart, stimmt das?
Wenn Du den PoE-Schedule deaktivierst oder den GS105PE ohne den TL-SG2428P benutzt, tritt das Problem auch auf?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- tom-1Nov 09, 2021Aspirant
Hallo, ja der PoE Scheduler ist auf dem TL-SG2428P eingestellt, der GS105PE kann das ja leider nicht für seine Ports.
Bei vorhandener Spannungsversorgung kann ich diesen GS105PE neu starten - da geht keine Konfiguration verloren. Bei ausgeschalteter Spannungsversorgung und anschließender Wiederkehr - abends aus, früh wieder an - war von der Konfiguration nichts mehr da, der GS105PE war auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Das war jedoch nicht von Anfang an so, diese Konfiguration hat über mehrere Monate funktioniert.
Ich habe für diesen Port am TL-SG2428P den PoE Scheduler deaktiviert, den GS105PE neu konfiguriert, manuell, nicht aus einer Sicherungsdatei
Wie lange soll ich nun warten für diesen Test? 48h? 1 Woche?
Wie lange muss ein GS105PE seine Konfiguration ohne Spanungsversorgung speichern?
Danke.