NETGEAR is aware of a growing number of phone and online scams. To learn how to stay safe click here.

Forum Discussion

RMdeWit's avatar
RMdeWit
Aspirant
Nov 13, 2019

Redundanter Uplink erzeugt Loop

Hallo,

 

wir haben vier Netgear M4300-24X im Einsatz.

Jeweils zwei davon als Stack miteinander verbunden.

 

Beide Switch-Stacks sind per SFP+-Port miteinander verbunden und diese Ports als LAG konfiguriert.

Soweit funktioniert alles.

 

Jetzt möchten wir für ein NAS-Heartbeat eine dedizierte Glasfaser nutzen, also auch in den Switchen dafür dedizierte SFP+-Ports.

Sobald wir allerdings eines der Kabel für dieses zweite LAG anschließen, wird dieses als „Alternate / Discarding“ angezeigt, da es aus physischer Sicht natürlich einen Loop darstellt.

 

Das Anlegen eines VLANs um diese „Uplinks“ (LAG 1 allgemeiner Uplink, LAG 2 Heartbeat-Uplink) voneinander zu trennen hat uns bisher keinen Erfolg gebracht.

 

Was müssen wir machen, um den Switchen klar zu machen, dass über diese Verbindung keine Schleife erzeugt wird, aufgrund der VLAN-Trennung?

Bzw. ist das überhaupt möglich?

 

Vielen Dank für die Antworten und Tipps

7 Replies

  • CarinaFr's avatar
    CarinaFr
    NETGEAR Employee Retired

    Hallo @ RMdeWit

     

    willkommen in der NETGEAR Community.

     

    Sind beide Switches sowohl über ein Stacking Kabel als auch über SFP+ miteinander verbunden? Man kann entweder eine Stack Verbindung oder SFP+ aufbauen.

     

    Könntest Du bitte Deine Netzwerktopologie genauer beschrieben? (am besten zeichnen, wie die Geräte miteinander verbunden sind, über welchen Port usw.)

     

    Freundliche Grüße,
    CarinaFr
    NETGEAR Community

    • RMdeWit's avatar
      RMdeWit
      Aspirant

      Hallo CarinaFr,

       

      Blaue Kabel: Stack-Verbindung zwischen den Switchen

      Rote Kabel: Uplink zwischen den Stacks als LAG über SFP+-Ports

      Grüne Kabel: gewünschter dedizierter Uplink zwischen den Stacks für einen Heartbeat, ebenfalls als LAG

       

      Sobald eines der grünen Kabel eingesteckt wird, wird diese Verbindung als Loop erkannt, auf „Alternate“ gesetzt und der Datenverkehr verworfen („Discarded“).

      Obwohl dies verschiedene VLANs sind, die sich nicht überlappen.

      VLAN 1 läuft nicht über die grünen Kabel und VLAN 2 läuft nur über die grünen Kabel.

       

      Abbildung: Netgear Topologie.

       

      Freundliche Grüße

      Thomas Ewald

      R+M de Wit

      • CarinaFr's avatar
        CarinaFr
        NETGEAR Employee Retired

        Hallo RMdeWit

         

        vielen Dank für die Netzwerktopologie!

         

        Was hier noch unklar ist: welche Ports genau werden für die Link Aggregation mit dem NAS verwendet? 

         

        Du könntest es auch ein bisschen anders verbinden d.h. Stacking mit allen 4 Switches einrichten.

         

        Freundliche Grüße
        CarinaFr
        NETGEAR Community
         

NETGEAR Academy

Steigern Sie Ihre Fähigkeiten mit der Netgear Academy - Lassen Sie sich schulen, zertifizieren und bleiben Sie mit der neuesten Netgear-Technologie auf dem neuesten Stand!

Machen Sie mit!

ProSupport for Business

Umfassende Supportpläne für maximale Netzwerkverfügbarkeit und geschäftliche Sicherheit

Mehr erfahren