S3300 - gekreuzte Verbindung

Hallo ins Forum,

 

ich habe in meinem Netzwerk eine Gerätesteuerung hängen, die mir Probleme macht. Verbinde ich die Steuerung mit dem Netzwerk, kann ich nicht darauf zugreifen. Die Netzwerkeinstellungen habe ich zigfach geprüft und sind korrekt. Ein Cabletest für den Port ergibt als Rückmeldung "Cross Port". Das genutzte Netzwerkkabel ist ein normales Patchkabel. Natürlich habe ich auch hier mehrere verwendet um sicher zu gehen.

Das Problem liegt wohl an der Gerätesteuerung. Dort kann ich aber keinen DIP-Schalter oder ähnliches erkennen, damit eine "normale" Netzwerkverbindung hergestellt werden kann. Gibt es am S3300 eine Möglichkeit den Port auf eine gekreuzte Verbindung zu setzen? Habe da bisher nichts gefunden. Natürlich könnte ich auch ein gekreuztes Netzwerkkabel zum Test verwenden, würde es aber gerne über den Switch lösen.

Hänge ich übrigens zwischen Gerätesteuerung und S3300 noch einen unmanaged Switch, kann ich das Gerät problemlos erreichen.

 

Gruß mak

6 Replies

  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator

    Hallo mak_sbw,

     

    willkommen in der NETGEAR Community!

     

    Die Ports des Switches sollten rein theoretisch den Typ des Kabels selber erkennen und sich daran anpassen (Auto-MDI/MDIX), deshalb gibt es keine solche Einstellung.

     

    Kannst Du mir bitte eine Skizze von Deiner Netzwerk-Topologie zusammen mit den Modellbezeichnungen als Anhang schicken? Vielleicht dann könnte ich Dir mehr zu diesem Thema sagen. 

     

    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team 

    • mak_sbw's avatar
      mak_sbw
      Aspirant

      Hallo DamianM ,

      vielen Dank für die Rückmeldung.

       

      Ich habe schon vermutet, dass der Switch es automatisch erkennt.

      Die Skizzen (Problemfall, funktionierende Lösung) habe ich per PM gesendet.

       

       

      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator

        Hallo mak_sbw,

         

        vielen Dank für die Screenshots.

         

        Ich bräuchte von Dir noch folgende Informationen:

         

        -Wenn Du die Heizungssteuerung direkt an den S3300 anschließt, kannst Du die Steuerung anpingen? Ich nehme an, dass der GUI-Zugriff nicht funktioniert, stimmt das?

        -Wie verhalten sich dann die LEDs an der Steuerung sowie am S3300?

        -Was für eine FW-Version hat jetzt S3300?

        -Haben auch andere Endgeräte solche Probleme bei Verbindung mit S3300?

         

         

        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team 

NETGEAR Academy

Steigern Sie Ihre Fähigkeiten mit der Netgear Academy - Lassen Sie sich schulen, zertifizieren und bleiben Sie mit der neuesten Netgear-Technologie auf dem neuesten Stand!

Machen Sie mit!

ProSupport for Business

Umfassende Supportpläne für maximale Netzwerkverfügbarkeit und geschäftliche Sicherheit