Jan 12, 2024

GS724Tv4 FW und Geräteerreichbarkeit

Hallo Communtity,

 

der GS724Tv4 läuft mit Bootversion B1.0.0.4 und FW 6.3.1.34. Es lässt sich nicht nicht über das SmartControlCenter auf die aktuelle FW 6.3.1.43 updaten. (auch nicht über die zwischen FW xx.36 oder xx.39).

 

Auf die aktuelle FW könnt ich ja noch verzichten, aber die wichtigere Herrausforderung ist die, das ein Gerät (IP-Steckdose), solbald der Switch dazwischen ist, schlecht bis garnicht zu erreichen ist.

Laptop direkt geht, anderer einfacher Switch geht auch, nur der GS724 nicht bis schlecht.

 

An dem Sitch hängen noch andere Komponenten (AVoIP Sender und Empfänger, KNX, DSP, usw.)

Hab auch ein Factoryreset durchgeführt und noch nichts neu eingestellt, aber ohne Erfolg.

 

Alle Geräte, außer die IP-Steckdose, haben einen Ping <=1ms, die Steckdose >150ms, wenn denn überhaupt ein Paket ankommt. (sehr selten das alle 4 Pakete ankommen)

Komme auf alle Konfigseiten der Geräte, nur bei der Steckdose nicht.

 

Hat jemand eine Idee, woran das liegenkönnte

 

Vielen Dank schon einmal

4 Replies

  • Nachdem ich die ganze Tippeltappeltour für IGPM und Multicast nochmal eingestellt habe, sind alle Geräte erreichbar, ohne Probleme.

     

    Bleibt somit nur noch die Firmware...

    • Wojciech_K's avatar
      Wojciech_K
      NETGEAR Moderator

      HalloTechnew123,

      willkommen in der NETGEAR Community.

       

      1.1. «Smart Control Center» wird nicht mehr entwickelt.

       

       

      2. Du kannst die Firmware im GUI des GS724Tv4 aktualisieren.

       

      2.1. Lade die Datei herunter:

       

      https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS716TV3/GS716Tv3_GS724Tv4_GS748Tv5_Firmware_V6.3.1.47.zip

       

      2.2. Entpacke die Datei.

       

      2.3. Im GUI des GS724Tv4 gehe zu: t Maintenance > File Management > Dual Image > Dual Image Status. Welches Image ist aktiv? Man soll das inaktive Image aktualisieren und nach der Aktualisierung aktivieren.

       

      2.4. Gehe zu: Maintenance > Download > HTTP File Download > als Dateityp wähle «Archive». Als Ziel der Aktualisierung wähle das inaktive Image.

       

      2.5. Lade die entpackte Datei «GS7xxTvx_v6.3.1.47.stk» hoch und klicke die Taste «Apply».

       

      2.6. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, gehe zu: Maintenance > File Management > Dual Image > Dual Image Configuration. Dort wähle das inaktive, aktualisierte Image als nächstes Image («Next to Activate Image»).

       

      2.7. Gehe zu: Maintenance > Reset > Device Reboot, um den GS724Tv4 neu zu starten.

       

       

      Mit freundlichen Grüßen
      WojciechKrz
      NETGEAR Team

      • Wojciech_K's avatar
        Wojciech_K
        NETGEAR Moderator

        Hallo@Technew123!

         

        Hättest du weitere Fragen zum Thema?

         