Hallo COMMUNITY,
nach einem Festplattendefekt im NetGear ReadyNAS Duo mußte ich eine 1-TB-HD ersetzen. (Seagate Barracuda 1TB vom Typ ST1000DM010)
Ich habe die defekt gemeldete Platte ersetzt und...
Slas
Sep 12, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @HJKS,
danke für den Feedback.
Kannst du in den Protokollen (logs) sehen, ob die neue Festplatte erkannt wird?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
HJKS
Sep 20, 2018Aspirant
Hallo Slas,
in den Protokollen finde ich die defekte Disk 1 leider nicht.Ich versuche heute eine weitere neue 1TB HD in Schacht 1.
Beste Grüße
HJKS
| Fri Sep 14 15:57:30 PDT 2018 | Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk. | |
| Fri Sep 14 15:56:07 PDT 2018 | Improper shutdown detected. To ensure data integrity, a filesystem check should be performed by rebooting the NAS through Frontview with the volume scan option enabled. | |
| Tue Sep 4 08:28:13 PDT 2018 | System is up. | |
| Tue Sep 4 08:27:50 PDT 2018 | Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk. | |
| Tue Sep 4 08:27:11 PDT 2018 | RAID sync started on volume C. | |
| Mon Sep 3 14:54:24 PDT 2018 | System powering off... | |
| Mon Sep 3 14:52:19 PDT 2018 | System is up. | |
| Mon Sep 3 14:51:48 PDT 2018 | Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk. | |
| Mon Sep 3 14:37:04 PDT 2018 | System powering off... | |
| Mon Sep 3 14:27:03 PDT 2018 | System is up. | |
| Mon Sep 3 14:26:40 PDT 2018 | Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk. | |
| Mon Sep 3 14:22:34 PDT 2018 | System powering off... |
- SlasSep 20, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo HJKS,
Wenn du mir die Logs in einer privaten Nachricht zusendest (zum Beispiel als Dropbox-Link), werde ich sie gerne überprüfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SlasSep 24, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo HJKS,
wie ist der aktuelle Status? Kannst du die neuesten Readynas Logs herunterladen und mir in privater Nachricht zuschicken?
Was zeigt dir disk_smart.log?
Kannst du ATA Errors oder Reallocated Sectors auf beiden Festplatten sehen?Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- HJKSSep 26, 2018Aspirant
Hallo Slas,
danke für deine Mithilfe. Am Donnerstag den 20.09. habe ich nochmal einen Versuch mit einer neuen 1TB HD in Schacht 1 und gute Original HD in Schacht 2 gestartet. Erste Anzeige im RAIDar Resync 11Tage, heute Channel 1 Resync 0% complete.Time to finish -99min. Ein diesem Stadium ist werder ein Zugriff auf die Daten, noch auf die Admin-Oberfläche noch auf den Off-Knopf möglich. Ein Aussschalten ging nur über die Unterbrechung der Stromzufuhr. Von den Protokollen habe ich nur folgende Kopien. Mir fällt auf, dass darin Schacht 1 nicht vorkommt. Mein Daten sind gesichert, ich lasse das NAS mal seine Arbeit (11Tage) tun. Nach dieser Frist überlege ich mir entweder eine bessere Sicherungsstrategie oder eine andere Technik. Könnte vielleicht ein Wechsel der Firmware auf die Vorgängerversion eine Problemlösung bringen?
Ansonsten bin ich eher ratlos ...
LG HJKS
-Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
-Improper shutdown detected. To ensure data integrity, a filesystem check should be performed by rebooting the NAS through Frontview with the volume scan option enabled
-System is up
-Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk
-RAID sync started on volume C
-System powering off...